Привет. У меня проблема с кластером Proxmox (версия 7.4.17) из двух узлов. Там работает более 10 ВМ и CHR Mikrotik для доступа в интернет для ВМ. Репликация ВМ работает нормально, но репликация CHR Mikrotik выдает ошибку. При попытке запустить репликацию в меню репликации возникает следующая ошибка (она также записана в журнал `journalctl`):
```
2025-04-07 13:08:29 110-0: start replication job
2025-04-07 13:08:29 110-0: guest => VM 110, running => 2341709
2025-04-07 13:08:29 110-0: volumes => ssd:base-106-disk-0/vm-110-disk-0
2025-04-07 13:08:30 110-0: create snapshot '__replicate_110-0_1744024109__' on ssd:base-106-disk-0/vm-110-disk-0
2025-04-07 13:08:30 110-0: using secure transmission, rate limit: none
2025-04-07 13:08:30 110-0: full sync 'ssd:base-106-disk-0/vm-110-disk-0' (__replicate_110-0_1744024109__)
2025-04-07 13:08:31 110-0: full send of ssd/vm-110-disk-0@__replicate_110-0_1744024109__ estimated size is 135M
2025-04-07 13:08:31 110-0: total estimated size is 135M
2025-04-07 13:08:32 110-0: cannot receive: local origin for clone ssd/vm-110-disk-0@__replicate_110-0_1744024109__ does not exist
2025-04-07 13:08:32 110-0: cannot open 'ssd/vm-110-disk-0': dataset does not exist
2025-04-07 13:08:32 110-0: command 'zfs recv -F -- ssd/vm-110-disk-0' failed: exit code 1
2025-04-07 13:08:32 110-0: warning: cannot send 'ssd/vm-110-disk-0@__replicate_110-0_1744024109__': signal received
2025-04-07 13:08:32 110-0: cannot send 'ssd/vm-110-disk-0': I/O error
2025-04-07 13:08:32 110-0: command 'zfs send -Rpv -- ssd/vm-110-disk-0@__replicate_110-0_1744024109__' failed: exit code 1
2025-04-07 13:08:32 110-0: delete previous replication snapshot '__replicate_110-0_1744024109__' on ssd:base-106-disk-0/vm-110-disk-0
2025-04-07 13:08:32 110-0: end replication job with error: command 'set -o pipefail && pvesm export ssd:base-106-disk-0/vm-110-disk-0 zfs - -with-snapshots 1 -snapshot __replicate_110-0_1744024109__ | /usr/bin/ssh -e none -o 'BatchMode=yes' -o 'HostKeyAlias=cluster01' root@172.16.1.1 -- pvesm import ssd:base-106-disk-0/vm-110-disk-0 zfs - -with-snapshots 1 -snapshot __replicate_110-0_1744024109__ -allow-rename 0' failed: exit code 1 vm'c conf file (/etc/pve/qemu-server/110.conf)
```
Данные и опции в меню:
Что может быть не так?
```
2025-04-07 13:08:29 110-0: start replication job
2025-04-07 13:08:29 110-0: guest => VM 110, running => 2341709
2025-04-07 13:08:29 110-0: volumes => ssd:base-106-disk-0/vm-110-disk-0
2025-04-07 13:08:30 110-0: create snapshot '__replicate_110-0_1744024109__' on ssd:base-106-disk-0/vm-110-disk-0
2025-04-07 13:08:30 110-0: using secure transmission, rate limit: none
2025-04-07 13:08:30 110-0: full sync 'ssd:base-106-disk-0/vm-110-disk-0' (__replicate_110-0_1744024109__)
2025-04-07 13:08:31 110-0: full send of ssd/vm-110-disk-0@__replicate_110-0_1744024109__ estimated size is 135M
2025-04-07 13:08:31 110-0: total estimated size is 135M
2025-04-07 13:08:32 110-0: cannot receive: local origin for clone ssd/vm-110-disk-0@__replicate_110-0_1744024109__ does not exist
2025-04-07 13:08:32 110-0: cannot open 'ssd/vm-110-disk-0': dataset does not exist
2025-04-07 13:08:32 110-0: command 'zfs recv -F -- ssd/vm-110-disk-0' failed: exit code 1
2025-04-07 13:08:32 110-0: warning: cannot send 'ssd/vm-110-disk-0@__replicate_110-0_1744024109__': signal received
2025-04-07 13:08:32 110-0: cannot send 'ssd/vm-110-disk-0': I/O error
2025-04-07 13:08:32 110-0: command 'zfs send -Rpv -- ssd/vm-110-disk-0@__replicate_110-0_1744024109__' failed: exit code 1
2025-04-07 13:08:32 110-0: delete previous replication snapshot '__replicate_110-0_1744024109__' on ssd:base-106-disk-0/vm-110-disk-0
2025-04-07 13:08:32 110-0: end replication job with error: command 'set -o pipefail && pvesm export ssd:base-106-disk-0/vm-110-disk-0 zfs - -with-snapshots 1 -snapshot __replicate_110-0_1744024109__ | /usr/bin/ssh -e none -o 'BatchMode=yes' -o 'HostKeyAlias=cluster01' root@172.16.1.1 -- pvesm import ssd:base-106-disk-0/vm-110-disk-0 zfs - -with-snapshots 1 -snapshot __replicate_110-0_1744024109__ -allow-rename 0' failed: exit code 1 vm'c conf file (/etc/pve/qemu-server/110.conf)
```
Данные и опции в меню:
Что может быть не так?
Проверка включения thin-provisioning.
Включение Qemu Agent для повторного уменьшения размеров дисков.
Live-migrate хранилище на другой том (а затем обратно).
(продолжение) 
Репликация шаблона удается.
Теперь репликация клона удается. 