    Блок питания APC UPS вызывает перезагрузки.

    Форумы: Proxmox Виртуальная Среда, Proxmox Backup Server, Proxmox Mail Gateway, Proxmox Datacenter Manager
    Поиск  Пользователи  Правила  Войти
    Страницы: 1
    RSS
    Блок питания APC UPS вызывает перезагрузки., Proxmox Виртуальная Среда
     
    barrydocks
    Guest
    #1
    0
    02.07.2025 14:00:00
    Было очень короткое, секунд на 2, отключение электричества ночью, APC справился, но PVE сервер перезагрузился после восстановления основного питания. Не уверен, почему. Код: Jun 30 21:53:10 seren apcupsd[2742711]: Power failure.
    Jun 30 21:53:12 seren apcupsd[2742711]: Power is back. UPS running on mains.
    -- Перезагрузка -- Еще у меня PBS подключен к тому же APC UPS как подчиненное устройство, он остался в рабочем состоянии. Есть какие-нибудь идеи, почему это произошло или где можно посмотреть?
     
     
     
    MagicFab
    Guest
    #2
    0
    02.07.2025 17:22:00
    Тест! Другого способа нет. Ты можешь попросить ИИ проверить твой файл или объяснить, что тебе нужно для его создания. И насчет значения KILLDELAY: оно всегда должно быть не менее 30 секунд или сколько времени требуется для корректного завершения работы + примерно 15 секунд.
     
     
     
    MagicFab
    Guest
    #3
    0
    02.07.2025 15:04:00
    Проверьте файл apcupsd.conf на основном сервере (см. руководство пользователя). Даже если ИБП (источник бесперебойного питания) питается от сети, файл конфигурации может быть настроен на безопасную остановку до полного разряда батареи или немедленно после его начала. Обратите внимание на:

    *   ONBATTERYDELAY: Количество секунд после отключения электропитания, прежде чем начнется выключение.
    *   BATTERYLEVEL, MINUTES, или TIMEOUT: Необязательные условия, которые также могут спровоцировать выключение.
     
     
     
    barrydocks
    Guest
    #4
    0
    02.07.2025 16:24:00
    Да, немного поковырялся с ними, отключил ONBATTERDELAY и посмотрим, что будет. Спасибо за ответ.
     
     
     
    Страницы: 1