Информация
Услуги
  • Внедрение
  • Настройка
  • Поддержка
  • Ремонт
Контакты
Оплата
Новости
Доставка
Загрузки
Форум
Настройка
    info@proxmox.su
    +7 (495) 320-70-49
    Заказать звонок
    Аспро: ЛайтШоп
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Аспро: ЛайтШоп
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Аспро: ЛайтШоп
    Телефоны
    +7 (495) 320-70-49
    Заказать звонок
    0
    0
    0
    Аспро: ЛайтШоп
    • +7 (495) 320-70-49
      • Назад
      • Телефоны
      • +7 (495) 320-70-49
      • Заказать звонок
    • info@proxmox.su
    • Москва, Бакунинская улица, 69с1
    • Пн-Пт: 09-00 до 18-00
      Сб-Вс: выходной
    • 0 Сравнение
    • 0 Избранное
    • 0 Корзина
    Главная
    Форум
    Proxmox Виртуальная Среда
    corosync[364738]: [TOTEM ] Список повторной передачи: ca8 ca9 caa cab ...

    Форумы: Proxmox Виртуальная Среда, Proxmox Backup Server, Proxmox Mail Gateway, Proxmox Datacenter Manager
    Поиск  Пользователи  Правила  Войти
    Страницы: 1
    RSS
    corosync[364738]: [TOTEM ] Список повторной передачи: ca8 ca9 caa cab ..., Proxmox Виртуальная Среда
     
    dank
    Guest
    #1
    0
    23.05.2012 15:06:00
    Привет, у меня есть кластер узлов с разным мощным оборудованием. После некоторого времени кластер теряет узлы (они становятся красными в интерфейсе). Виртуальные машины при этом продолжают работать. Журнал логов выдает много записей corosync[364738]: [TOTEM ] Retransmit List: ca8 ca9 caa cab ... Сообщения. Google говорит http://www.hastexo.com/resources/hints-and-kinks/whats-totem-retransmit-list-all-about-corosync. Также была предыдущее сообщение здесь на форуме (ссылка). Но решения/ответа не нашлось. Есть ли "proxmox" способ изменить упомянутое значение window_size? Или решить проблему другим способом? Я думаю, что эта проблема существенна, поскольку обычный способ создания кластера заключается в следующем: покупать меньше узлов и постепенно увеличивать их количество. С уважением.
     
     
     
    spirit
    Guest
    #2
    0
    27.06.2018 05:22:00
    /и т.д./pve/corosync.conf Код: totem { .... token : 4000 это значение таймаута в миллисекундах.
     
     
     
    stefws
    Guest
    #3
    0
    27.06.2018 15:14:00
    попробовал токен 5000 для конкретного кольца 0, но изменений не заметно...
     
     
     
    BrunoASTIER
    Guest
    #4
    0
    29.03.2013 18:22:00
    Привет, тот же TOTEM снова retransmit, просто добавил window_size в cluster.conf. Есть новости?
     
     
     
    Sakis
    Guest
    #5
    0
    06.07.2014 14:03:00
    Мне тоже интересно, решает ли это проблему. У одного из моих узлов тоже много проблем с ретрансмиссией.
     
     
     
    Sakis
    Guest
    #6
    0
    08.07.2014 14:27:00
    от man corosync.conf значение по умолчанию уже 50. Код: window_size Эта константа указывает максимальное количество сообщений, которые могут быть отправлены за одну ротацию токена. Если все процессоры работают одинаково хорошо, это значение может быть большим (300), что приведет к более высокой задержке от отправки до доставки для очень больших колец. Чтобы уменьшить задержку в больших кольцах (16+), значения по умолчанию являются безопасным компромиссом. Если среди быстрых процессоров присутствует 1 или более медленных процессоров, значение window_size не должно превышать 256000 / netmtu, чтобы избежать переполнения буферов получения ядра. Пользователь уведомляется об этом отображением списка повторной передачи в журналах уведомлений. Потери данных не происходит, но производительность снижается, когда происходят эти ошибки. Значение по умолчанию — 50 сообщений. Не лучше ли отрегулировать значение токена? Может, установить на 20000? Код: token Этот тайм-аут указывает в миллисекундах, до тех пор пока не будет объявлено о потере токена после того, как токен не был получен. Это время, затраченное на обнаружение сбоя процессора в текущей конфигурации. Формирование новой конфигурации занимает около 50 миллисекунд в дополнение к этому тайм-ауту. Значение по умолчанию — 1000 миллисекунд. http://docs.openstack.org/high-availability-guide/content/_setting_up_corosync.html https://access.redhat.com/documenta...dministration/s1-creating-cluster-cli-CA.html
     
     
     
    mir
    Guest
    #7
    0
    08.07.2014 14:33:00
    Мой токен настроен на 54000. Не помню, почему, но моя синхронизация никогда не вызывает никаких проблем с этой настройкой.
     
     
     
    Sakis
    Guest
    #8
    0
    08.07.2014 22:45:00
    Спасибо, mir. Я попробую большее значение. Перезагрузка каждого узла после переноса всех KVM на другие узлы будет в порядке, да? Я боюсь, что могут возникнуть проблемы, так как некоторые узлы будут иметь разные токенные значения в течение нескольких часов, пока последний узел не будет перезагружен. Думаю, стандартные значения недостаточны, когда ты масштабируешь кластер Proxmox.
     
     
     
    mir
    Guest
    #9
    0
    08.07.2014 23:00:00
    Должно быть безопасно перезапустить узел, когда все ВМ перенесены на другие серверы. Я думаю, ты прав в предположении, что значение по умолчанию недостаточно при масштабировании. Также смешение узлов с высокой и низкой производительностью может быть причиной.
     
     
     
    stefws
    Guest
    #10
    0
    12.06.2018 15:05:00
    Интересно, нашел ли кто-нибудь решение этой проблемы? Мы также наблюдаем повторную передачу TOTEM, но только на джамбо-фрейм кольце из двух колец, а не на нашей публичной сети с MTU 1500.
     
     
     
    wolfgang
    Guest
    #11
    0
    12.06.2018 16:22:00
    Переносы указывают на то, что задержка в сети слишком велика или пакет потерян. Когда вы получаете это в сети с MTU 9000, я предполагаю, что эта сеть также является сетью хранения данных? Если да, то переноса будут нормальными, так как хранение данных увеличивает задержку в сети.
     
     
     
    stefws
    Guest
    #12
    0
    15.06.2018 11:25:00
    Да, это сеть хранения, мы также наблюдаем ту же проблему на нашем производственном кластере, который настроен аналогично, хотя на другом оборудовании. Но эта тестовая лаборатория довольно «праздная», и ретрансляции происходят постоянно, оба кольца установлены на netmtu 1500, даже индивидуальный адаптер ring0 с рапортом mtu 9000: Похоже, ретрансляции видны постоянно.
     
     
     
    wolfgang
    Guest
    #13
    0
    18.06.2018 07:52:00
    Какое сетевое оборудование (NIC) вы используете?
     
     
     
    stefws
    Guest
    #14
    0
    18.06.2018 08:23:00
    О, ты спрашиваешь о конкретном чипсете... Серверы Testlab — это старые HPE DL380G5 с объединением 3x1Gbs (1 на материнской плате, 2 через дополнительную PCI). В производстве — объединение 2x10Gbs на HPE DL360 gen9.
     
     
     
    spirit
    Guest
    #15
    0
    25.06.2018 19:44:00
    Обратите внимание, что вы используете уникаст (transport:udpu), поэтому вам нужны низкие задержки на ваших коммутаторах. У меня кластер на 20 узлах, уникаст, с токеном: 4000 и средней задержкой пинга 0,016 мс.
     
     
     
    stefws
    Guest
    #16
    0
    26.06.2018 09:02:00
    Да, хочу избежать проблем с трансляцией, поэтому использую уникаст. Это всего лишь кластер из 3 узлов, а в производственной версии 7 узлов. Токен при 4000 означает...?
     
     
     