Привет, я хочу понять, достигаю ли я "узкого места" в своем гиперконвергентном кластере Proxmox+ Ceph. В моменты высокой загрузки (несколько LXC с высокой I/O на маленьких файлах) я наблюдаю следующий график: - задержка ввода-вывода 40% - около 50% загрузки процессора - нагрузка 200 (всего 40 ядер / 2 x Intel® Xeon CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz) - ядра процессора, назначенные демону Ceph OSD > 100% - Ceph записывает около 30 МБ/с Диски — Intel S3520 (12 OSD / 6 узлов) Вывод iostat показывает моменты с 100% загрузкой: Спойлер: вывод iostat avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle 22.29 0.00 7.62 36.19 0.00 33.90 Устройство: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util sdc 0.00 27.50 21.00 54.50 40.50 9574.00 254.69 0.01 0.11 0.19 0.07 0.11 0.80 sda 0.50 48.00 34.50 952.50 204.00 10768.00 22.23 0.22 0.22 0.35 0.22 0.11 10.60 sdb 0.00 75.00 35.00 945.50 210.00 12916.00 26.77 0.34 0.34 0.23 0.35 0.11 10.60 dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dm-1 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 9574.00 382.96 0.00 0.04 0.00 0.04 0.04 0.20 dm-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 rbd0 0.00 111.00 1.50 32.00 18.00 876.00 53.37 5.84 210.33 1.33 220.12 29.85 100.00 rbd1 0.00 69.00 1.00 18.00 12.00 446.00 48.21 6.56 392.95 0.00 414.78 50.74 96.40 rbd2 0.00 87.00 0.00 64.50 0.00 702.00 21.77 13.81 209.05 0.00 209.05 15.47 99.80 rbd3 0.00 17.00 0.00 10.00 0.00 110.00 22.00 1.00 121.00 0.00 121.00 70.80 70.80 rbd4 0.00 48.00 0.00 8.50 0.00 332.00 78.12 3.86 620.00 0.00 620.00 117.65 100.00 rbd5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 rbd6 0.00 30.00 0.00 35.50 0.00 304.00 17.13 17.18 666.08 0.00 666.08 28.17 100.00 rbd7 0.00 86.50 0.00 63.00 0.00 870.00 27.62 20.20 475.68 0.00 475.68 15.87 100.00 rbd8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 rbd9 0.00 58.00 0.00 14.50 0.00 490.00 67.59 5.63 490.62 0.00 490.62 68.00 98.60 rbd10 0.00 3.50 0.00 4.50 0.00 42.00 18.67 1.62 963.11 0.00 963.11 131.11 59.00 rbd11 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 2.00 8.00 0.15 864.00 0.00 864.00 308.00 15.40 rbd12 0.00 81.50 0.00 7.50 0.00 356.00 94.93 1.43 194.40 0.00 194.40 124.27 93.20 rbd13 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 12.00 16.00 0.16 289.33 0.00 289.33 104.00 15.60 rbd14 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 2.00 8.00 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.20 rbd15 0.00 31.50 0.00 8.50 0.00 240.00 56.47 2.80 328.24 0.00 328.24 110.35 93.80 rbd16 0.00 55.00 2.00 22.00 14.00 402.00 34.67 5.08 227.17 18.00 246.18 41.67 100.00 rbd17 0.00 123.00 0.00 32.50 0.00 818.00 50.34 6.45 193.23 0.00 193.23 30.77 100.00 rbd18 0.00 72.50 0.00 25.50 0.00 432.00 33.88 9.48 329.02 0.00 329.02 39.22 100.00 rbd19 0.00 90.00 0.00 26.50 0.00 638.00 48.15 8.15 474.19 0.00 474.19 37.51 99.40 rbd20 0.00 87.00 0.50 19.00 6.00 438.00 45.54 7.65 483.59 0.00 496.32 48.92 95.40 rbd21 0.00 2.50 0.00 2.00 0.00 18.00 18.00 0.03 17.00 0.00 17.00 17.00 3.40 rbd22 0.00 28.00 0.50 13.50 2.00 310.00 44.57 8.24 322.57 4.00 334.37 71.43 100.00 rbd23 0.00 179.50 0.50 44.50 14.00 1194.00 53.69 2.58 64.18 0.00 64.90 17.91 80.60 rbd24 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 2.00 8.00 0.21 460.00 0.00 460.00 416.00 20.80 rbd25 0.00 19.00 0.00 2.50 0.00 76.00 60.80 1.65 456.00 0.00 456.00 400.00 100.00 rbd26 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 2.00 8.00 0.15 864.00 0.00 864.00 308.00 15.40 rbd27 0.00 1.50 0.00 1.00 0.00 10.00 20.00 0.45 446.00 0.00 446.00 446.00 44.60 rbd28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 rbd29 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00 6.00 12.00 0.01 10.00 0.00 10.00 10.00 1.00 rbd30 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00 6.00 12.00 0.06 62.00 0.00 62.00 62.00 6.20 rbd31 0.00 71.00 0.00 24.00 0.00 406.00 33.83 3.85 179.08 0.00 179.08 41.67 100.00 Что означает 100% на устройствах rbdX, но низкие значения на sda/sdb? Я достигаю предела как по CPU OSD, так и по пропускной способности диска? Я вижу, что оба ceph-osd работают на одном ядре. Можно ли назначать демоны OSD на отдельные ядра? Есть ли какие-то предложения по оптимизации? Спасибо, P.
Анализ нагрузки Ceph, Proxmox Виртуальная Среда
|
29.05.2019 16:27:00
|
|
|
|
|
|
25.06.2019 15:55:00
- Corosync находится в сети 10.10.10.0/24 на 1Gb NIC - Публичная сеть Ceph находится в сети 10.10.20.0/24 на 10Gb NIC. Я лучше проверю параметры контроллера RAID. Спасибо, P.
|
|
|
|
|
|
25.06.2019 16:00:00
Факт, что даже при отсутствии запущенных LXC демон ceph-osd имеет загрузку CPU выше 100%, может что-то подсказать?
|
|
|
|
|
|
25.06.2019 16:33:00
На той же сети 10.10.20.0/24
|
|
|
|
|
|
27.06.2019 11:58:00
Также это возможно, но я думаю, ты заметишь большее использование сетевой полосы. Вероятно, это возвращается.
|
|
|
|
|
|
27.06.2019 14:47:00
Да, но это исключает как медленную работу диска, так и производительность в режиме HBA/Raid в качестве причин.
|
|
|
|
|
|
28.06.2019 08:03:00
Не обязательно, так как кэши очищаются, а устройства переинициализируются. Это также может быть проблема с прошивкой, проявляющаяся во время работы.
|
||||
|
|
|
|||
Читают тему