			<title>ceph очень низкая производительность</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357766/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost">ceph очень низкая производительность</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Код: osd commit_latency(ms) apply_latency(ms) &nbsp;<br /> &nbsp;8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 65 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;65 &nbsp;<br /> &nbsp;7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 74 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;74 &nbsp;<br /> &nbsp;6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 52 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;52 &nbsp;<br /> &nbsp;3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp;<br /> &nbsp;5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;214 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 214 &nbsp;<br /> &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 70 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;70 &nbsp;<br /> &nbsp;1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 85 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;85 &nbsp;<br /> &nbsp;2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 76 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;76 &nbsp;<br /> &nbsp;4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;196 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 196 &nbsp;<br /><br />Результат теста с помощью rados bench -p test 60 write --no-cleanup &nbsp;<br />Код: &nbsp;<br />Общее время выполнения: 60.319902 &nbsp;<br />Всего выполнено записей: 3802 &nbsp;<br />Размер записи: 4194304 &nbsp;<br />Размер объекта: 4194304 &nbsp;<br />Пропускная способность (МБ/с): 252.122 &nbsp;<br />Стандартное отклонение пропускной способности: 19.7516 &nbsp;<br />Максимальная пропускная способность (МБ/с): 284 &nbsp;<br />Минимальная пропускная способность (МБ/с): 212 &nbsp;<br />Среднее количество IOPS: 63 &nbsp;<br />Стандартное отклонение IOPS: 4 &nbsp;<br />Максимальное количество IOPS: 71 &nbsp;<br />Минимальное количество IOPS: 53 &nbsp;<br />Средняя задержка (с): 0.253834 &nbsp;<br />Стандартное отклонение задержки (с): 0.131711 &nbsp;<br />Максимальная задержка (с): 1.10938 &nbsp;<br />Минимальная задержка (с): 0.0352605 &nbsp;<br /><br />rados bench -p rbd -t 16 60 seq &nbsp;<br />Код: &nbsp;<br />Общее время выполнения: 14.515122 &nbsp;<br />Всего выполнено чтений: 3802 &nbsp;<br />Размер чтения: 4194304 &nbsp;<br />Размер объекта: 4194304 &nbsp;<br />Пропускная способность (МБ/с): 1047.73 &nbsp;<br />Среднее количество IOPS: 261 &nbsp;<br />Стандартное отклонение IOPS: 10 &nbsp;<br />Максимальное количество IOPS: 277 &nbsp;<br />Минимальное количество IOPS: 239 &nbsp;<br />Средняя задержка (с): 0.0603855 &nbsp;<br />Максимальная задержка (с): 0.374936 &nbsp;<br />Минимальная задержка (с): 0.0161585 &nbsp;<br /><br />rados bench -p rbd -t 16 60 rand &nbsp;<br />Код: &nbsp;<br />Общее время выполнения: 60.076015 &nbsp;<br />Всего выполнено чтений: 19447 &nbsp;<br />Размер чтения: 4194304 &nbsp;<br />Размер объекта: 4194304 &nbsp;<br />Пропускная способность (МБ/с): 1294.83 &nbsp;<br />Среднее количество IOPS: 323 &nbsp;<br />Стандартное отклонение IOPS: 20 &nbsp;<br />Максимальное количество IOPS: 364 &nbsp;<br />Минимальное количество IOPS: 259 &nbsp;<br />Средняя задержка (с): 0.0488371 &nbsp;<br />Максимальная задержка (с): 0.468844 &nbsp;<br />Минимальная задержка (с): 0.00179505 &nbsp;<br /><br />iperf -c &nbsp;<br />Код: &nbsp;<br />iperf -c 10.1.1.17 &nbsp;<br />------------------------------------------------------------ &nbsp;<br />Клиент подключается к 10.1.1.17, TCP порт 5001 &nbsp;<br />Размер окна TCP: 2.50 МБ (по умолчанию) &nbsp;<br />------------------------------------------------------------ &nbsp;<br />[  3] локальный 10.1.1.16 порт 54442 подключен к 10.1.1.17 порт 5001  <br />[ ID] Интервал       Передано     Пропускная способность  <br />[  3]  0.0-10.0 сек  24.5 ГБайт  21.1 Гбит/с <br />
			<i>19.06.2018 04:34:00, mada.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357766/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357766/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 04:34:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>ceph очень низкая производительность</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357765/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost">ceph очень низкая производительность</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Может кто-нибудь дать совет по этому поводу? И какая конфигурация будет лучшей? Спасибо! <br />
			<i>18.06.2018 13:59:00, mada.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357765/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357765/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 13:59:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>ceph очень низкая производительность</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357764/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost">ceph очень низкая производительность</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Мне удалось настроить Mellanox Dual port 54Gb/s FDR карту, однако смог запустить её только без bonding.<br /><br />Код:<br />root@c18:~# rados -p test bench 10 write --no-cleanup &nbsp;<br />hints = 1 &nbsp;<br />Поддерживается 16 параллельных записей по 4194304 байт с объектами размером 4194304 до 10 секунд или 0 объектов &nbsp;<br />Префикс объекта: benchmark_data_c18_6964 &nbsp;<br /> &nbsp;сек Текущие операции &nbsp;начато &nbsp;завершено &nbsp;ср. МБ/с &nbsp;текущие МБ/с &nbsp;последняя задержка(с) &nbsp;ср. задержка(с) &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;1 &nbsp; &nbsp; &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;58 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;42 &nbsp; &nbsp; 168.005 &nbsp; &nbsp; 168 &nbsp; &nbsp; 0.135038 &nbsp; &nbsp; 0.303561 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;2 &nbsp; &nbsp; &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;82 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;66 &nbsp; &nbsp; 131.989 &nbsp; &nbsp; &nbsp;96 &nbsp; &nbsp; 0.103896 &nbsp; &nbsp; 0.233506 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;3 &nbsp; &nbsp; &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;82 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;66 &nbsp; &nbsp; 87.9914 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.233506 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;4 &nbsp; &nbsp; &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;82 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;66 &nbsp; &nbsp; 65.9932 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.233506 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;5 &nbsp; &nbsp; &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;82 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;66 &nbsp; &nbsp; 52.7943 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.233506 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;6 &nbsp; &nbsp; &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;82 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;66 &nbsp; &nbsp; 43.995 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.233506 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;7 &nbsp; &nbsp; &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 119 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 103 &nbsp; &nbsp; 58.8503 &nbsp; &nbsp; &nbsp;29.6 &nbsp; 0.095329 &nbsp; &nbsp; 0.977303 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;8 &nbsp; &nbsp; &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 134 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 118 &nbsp; &nbsp; 58.9929 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 60 &nbsp; &nbsp;0.06799 &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.943244 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;9 &nbsp; &nbsp; &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 145 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 129 &nbsp; &nbsp; 57.3264 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 44 &nbsp; 0.0470129 &nbsp; &nbsp; 0.866839 &nbsp;<br /> &nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 145 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 129 &nbsp; &nbsp; 51.5936 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.866839 &nbsp;<br /> &nbsp; 11 &nbsp; &nbsp; &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 145 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 129 &nbsp; &nbsp; 46.9033 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.866839 &nbsp;<br /> &nbsp; 12 &nbsp; &nbsp; &nbsp;13 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 146 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 133 &nbsp; &nbsp; 44.3278 &nbsp; &nbsp;5.33333 &nbsp; 5.19894 &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.996659 &nbsp;<br />Общее время: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12.618078 &nbsp;<br />Всего записей: &nbsp; &nbsp; &nbsp; 146 &nbsp;<br />Размер записи: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4194304 &nbsp;<br />Размер объекта: &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4194304 &nbsp;<br />Пропускная способность (МБ/с): 46.2828 &nbsp;<br />Стандартное отклонение пропускной способности: 52.5279 &nbsp;<br />Макс. пропускная способность (МБ/с): 168 &nbsp;<br />Мин. пропускная способность (МБ/с): 0 &nbsp;<br />Среднее количество IOPS: 11 &nbsp;<br />Стандартное отклонение IOPS: 13 &nbsp;<br />Максимум IOPS: 42 &nbsp;<br />Минимум IOPS: 0 &nbsp;<br />Средняя задержка (с): 1.36968 &nbsp;<br />Стандартное отклонение задержки (с): 2.2308 &nbsp;<br />Максимальная задержка (с): 6.42949 &nbsp;<br />Минимальная задержка (с): 0.0400822 &nbsp;<br /><br />root@c18:~# rados bench -p test 60 seq &nbsp;<br />hints = 1 &nbsp;<br /> &nbsp;сек Текущие операции &nbsp;начато &nbsp;завершено &nbsp;ср. МБ/с &nbsp;текущие МБ/с &nbsp;последняя задержка(с) &nbsp;ср. задержка(с) &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp;<br />Общее время: &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.594207 &nbsp;<br />Всего чтений: &nbsp; &nbsp; &nbsp;146 &nbsp;<br />Размер чтения: &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4194304 &nbsp;<br />Размер объекта: &nbsp; &nbsp; &nbsp;4194304 &nbsp;<br />Пропускная способность (МБ/с): 982.822 &nbsp;<br />Среднее количество IOPS: 245 &nbsp;<br />Стандартное отклонение IOPS: 0 &nbsp;<br />Максимум IOPS: 0 &nbsp;<br />Минимум IOPS: 2147483647 &nbsp;<br />Средняя задержка (с): 0.06347 &nbsp;<br />Максимальная задержка (с): 0.247034 &nbsp;<br />Минимальная задержка (с): 0.012478 &nbsp;<br /><br />root@c18:~# &nbsp;<br />Честно говоря, не понимаю, почему такая скорость, ведь NIC должен быть 54Gb/s, да и подключен к FDR коммутатору.<br /><br />Настройка сети:<br /><br />auto lo &nbsp;<br />iface lo inet loopback &nbsp;<br /><br />auto eth0 &nbsp;<br />iface eth0 inet manual &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;dns-nameservers 8.8.8.8 &nbsp;<br /># dns-* параметры реализуются пакетом resolvconf, если установлен &nbsp;<br /><br />auto eth1 &nbsp;<br />iface eth1 inet manual &nbsp;<br /><br />iface eth2 inet manual &nbsp;<br /><br />auto eth3 &nbsp;<br />iface eth3 inet static &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;address &nbsp;10.10.10.17 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;netmask &nbsp;255.255.255.0 &nbsp;<br /><br />auto eth4 &nbsp;<br />iface eth4 inet manual &nbsp;<br /><br />iface eth5 inet manual &nbsp;<br /><br />auto ib0 &nbsp;<br />iface ib0 inet static &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;address &nbsp;10.1.1.17 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;netmask &nbsp;255.255.255.0 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;pre-up echo connected &gt; /sys/class/net/ib0/mode &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;mtu 65520 &nbsp;<br /><br />auto ib1 &nbsp;<br />iface ib1 inet static &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;address &nbsp;10.1.2.17 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;netmask &nbsp;255.255.255.0 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;pre-up echo connected &gt; /sys/class/net/ib1/mode &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;mtu 65520 &nbsp;<br /><br />auto vmbr0 &nbsp;<br />iface vmbr0 inet static &nbsp;<br /><br />Тест скорости с помощью iperf:<br /><br />root@c18:~# iperf -c 10.1.1.17 &nbsp;<br />------------------------------------------------------------ &nbsp;<br />Клиент подключается к 10.1.1.17, TCP порт 5001 &nbsp;<br />TCP окно: 2.50 Мбайт (по умолчанию) &nbsp;<br />------------------------------------------------------------ &nbsp;<br />[  3] локальный 10.1.1.18 порт 52312 подключён с 10.1.1.17 порт 5001  <br />[ ID] Интервал       Передано     Пропускная способность  <br />[  3]  0.0-10.0 сек  24.5 Гб       21.0 Гбит/с  <br /><br />Так и должно быть или в итоге не 40 Гбит/с? &nbsp;<br /><br />Вот конфигурация Ceph:<br /><br />[global]  <br /> &nbsp; &nbsp; auth client required = cephx &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; auth cluster required = cephx &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; auth service required = cephx &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; cluster network = 10.1.1.0/24 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; fsid = 4cb23fa8-fab0-41d9-b334-02fe8dede3a8 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; keyring = /etc/pve/priv/$cluster.$name.keyring &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; mon allow pool delete = true &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; osd journal size = 5120 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; osd pool default min size = 2 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; osd pool default size = 3 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; public network = 10.1.2.0/24 &nbsp;<br /><br />[osd]  <br /> &nbsp; &nbsp; keyring = /var/lib/ceph/osd/ceph-$id/keyring &nbsp;<br /><br />[mon.c16]  <br /> &nbsp; &nbsp; host = c16 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; mon addr = 10.1.1.16:6789 &nbsp;<br /><br />[mon.c18]  <br /> &nbsp; &nbsp; host = c18 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; mon addr = 10.1.1.18:6789 &nbsp;<br /><br />[mon.c17]  <br /> &nbsp; &nbsp; host = c17 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; mon addr = 10.1.1.17:6789 <br />
			<i>17.06.2018 18:58:00, mada.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357764/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357764/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 18:58:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>ceph очень низкая производительность</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357763/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost">ceph очень низкая производительность</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Окей, а как сейчас выглядит твой письменный тест? Удо <br />
			<i>17.06.2018 09:26:00, udo.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357763/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357763/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 09:26:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>ceph очень низкая производительность</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357762/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost">ceph очень низкая производительность</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Я бы использовал разные подсети на eth4 и eth5, или хотя бы на обеих, если использую bonding, иначе сеть не поднимается полностью — IP-адреса bonding не пингуются между узлами. Сейчас я использую один сетевой порт без bonding, и вот результат теста.<br /><br />root@ceph4:~# rados bench -p test 60 seq hints = 1 sec &nbsp;<br />Cur ops &nbsp; started &nbsp;finished &nbsp;avg MB/s &nbsp;cur MB/s last lat(s) &nbsp;avg lat(s) &nbsp;<br />0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp;<br />Total time run: &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.268494 &nbsp;<br />Total reads made: &nbsp; &nbsp; 53 &nbsp;<br />Read size: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4194304 &nbsp;<br />Object size: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4194304 &nbsp;<br />Bandwidth (MB/sec): &nbsp; 789.589 &nbsp;<br />Average IOPS: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 197 &nbsp;<br />Stddev IOPS: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br />Max IOPS: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp;<br />Min IOPS: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2147483647 &nbsp;<br />Average Latency(s): &nbsp; 0.0752336 &nbsp;<br />Max latency(s): &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.266691 &nbsp;<br />Min latency(s): &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.0114345 &nbsp;<br />root@ceph4:~# <br />
			<i>16.06.2018 22:43:00, mada.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357762/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357762/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 22:43:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>ceph очень низкая производительность</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357761/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost">ceph очень низкая производительность</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Да, в обоих случаях я проверял, сработает ли это. Если да, то я удалю подсеть с eth4 и eth5, оставлю их включёнными, но пустыми. Потом протестирую с одним портом и посмотрю, что получится. <br />
			<i>16.06.2018 22:04:00, mada.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357761/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357761/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 22:04:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>ceph очень низкая производительность</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357760/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost">ceph очень низкая производительность</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Ок, в обе стороны? Странно, ты используешь eth4 с другой подсетью, а потом как порт в бонде для ceph-сети? На каком VLAN на свиче eth4 и eth5 без тегов? Мне это кажется неправильно. Я бы сначала использовал одну сетевую карту без бонда. И если всё работает, тогда включал бы bonding. Это вряд ли часть проблемы. Udo <br />
			<i>16.06.2018 21:46:00, udo.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357760/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357760/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 21:46:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>ceph очень низкая производительность</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357759/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost">ceph очень низкая производительность</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Вот правильный тест root@ceph4:~# iperf -c 10.10.1.2 ------------------------------------------------------------ Клиент подключается к 10.10.1.2, TCP порт 5001 Размер TCP-окна: 85,0 Кбайт (по умолчанию) ------------------------------------------------------------ [  3] локальный 10.10.1.4 порт 45112 соединён с 10.10.1.2 порт 5001 [ ID] Интервал     Передано    Пропускная способность [  3]  0.0-10.0 сек  10.9 Гбайт  9.40 Гбит/сек root@ceph4:~# Нет, у меня только один коммутатор Juniper 10Gbps с обычной настройкой и bonding в режиме broadcast. Вот конфиг: [global]<br /> &nbsp; &nbsp; auth client required = cephx<br /> &nbsp; &nbsp; auth cluster required = cephx<br /> &nbsp; &nbsp; auth service required = cephx<br /> &nbsp; &nbsp; cluster network = 10.10.1.0/24<br /> &nbsp; &nbsp; fsid = 169d9a8e-1084-4f3e-8e97-5f230a208ef4<br /> &nbsp; &nbsp; keyring = /etc/pve/priv/$cluster.$name.keyring<br /> &nbsp; &nbsp; mon allow pool delete = true<br /> &nbsp; &nbsp; osd journal size = 5120<br /> &nbsp; &nbsp; osd pool default min size = 2<br /> &nbsp; &nbsp; osd pool default size = 3<br /> &nbsp; &nbsp; public network = 10.10.1.0/24<br /><br />[osd]<br /> &nbsp; &nbsp; keyring = /var/lib/ceph/osd/ceph-$id/keyring<br /><br />[mon.ceph2]<br /> &nbsp; &nbsp; host = ceph2<br /> &nbsp; &nbsp; mon addr = 10.10.1.2:6789<br /><br />[mon.ceph4]<br /> &nbsp; &nbsp; host = ceph4<br /> &nbsp; &nbsp; mon addr = 10.10.1.4:6789<br /><br />[mon.ceph3]<br /> &nbsp; &nbsp; host = ceph3<br /> &nbsp; &nbsp; mon addr = 10.10.1.3:6789 Вот конфиг интерфейсов: auto lo<br />iface lo inet loopback<br /><br />auto eth0<br />iface eth0 inet static<br /> &nbsp; &nbsp;dns-nameservers 8.8.8.8<br /># параметры dns-* реализованы через пакет resolvconf, если установлен<br /><br />auto eth1<br />iface eth1 inet static<br /> &nbsp; &nbsp;address &nbsp;10.10.10.16<br /> &nbsp; &nbsp;netmask &nbsp;255.255.255.0<br /><br />iface eth2 inet manual<br /><br />iface eth3 inet manual<br /><br />auto eth4<br />iface eth4 inet static<br /> &nbsp; &nbsp;address &nbsp;10.10.2.2<br /> &nbsp; &nbsp;netmask &nbsp;255.255.255.0<br /><br />auto eth5<br />iface eth5 inet manual<br /><br />auto ib0<br />iface ib0 inet static<br /> &nbsp; &nbsp;address &nbsp;10.10.3.2<br /> &nbsp; &nbsp;netmask &nbsp;255.255.255.0<br /> &nbsp; &nbsp;pre-up modprobe ib_ipoib<br /> &nbsp; &nbsp;pre-up echo connected &gt; /sys/class/net/ib0/mode<br /> &nbsp; &nbsp;mtu 65520<br /><br />auto ib1<br />iface ib1 inet manual<br /><br />iface eth6 inet manual<br /><br />iface eth7 inet manual<br /><br />auto bond0<br />iface bond0 inet static<br /> &nbsp; &nbsp;address &nbsp;10.10.1.2<br /> &nbsp; &nbsp;netmask &nbsp;255.255.255.0<br /> &nbsp; &nbsp;slaves eth4 eth5<br /> &nbsp; &nbsp;bond_miimon 100<br /> &nbsp; &nbsp;bond_mode broadcast<br /><br />auto vmbr0<br />iface vmbr0 inet static<br /> &nbsp; &nbsp;address &nbsp;xxxx<br /> &nbsp; &nbsp;netmask &nbsp;255.255.255.0<br /> &nbsp; &nbsp;gateway &nbsp;xxxxx<br /> &nbsp; &nbsp;bridge_ports eth0<br /> &nbsp; &nbsp;bridge_stp off<br /> &nbsp; &nbsp;bridge_fd 0<br /><br />iface vmbr0 inet6 static<br /> &nbsp; &nbsp;address &nbsp;xxxxx<br /> &nbsp; &nbsp;netmask &nbsp;30<br /> &nbsp; &nbsp;gateway &nbsp;xxxx Как я уже говорил, мне не получается поднять ib Mellanox между узлами. Двойные E5-2660 и 2650 с 75 ГБ оперативки. <br />
			<i>16.06.2018 21:30:00, mada.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357759/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357759/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 21:30:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>ceph очень низкая производительность</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357758/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost">ceph очень низкая производительность</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Привет снова. Кстати, насколько быстрые у тебя ноды? Какую конфигурацию CPU и оперативной памяти используешь? Udo <br />
			<i>16.06.2018 20:47:00, udo.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357758/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357758/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 20:47:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>ceph очень низкая производительность</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357757/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost">ceph очень низкая производительность</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Привет, но это не во время 60-секундного теста записи, да? Сначала нужно запустить на 10.10.1.3 команду "iperf -s"; потом на другом узле можно тестировать с помощью "iperf -c 10.10.1.3". Если у вас в сети задано значение mtu, которое используется для ceph (mtu больше 1500). Jumbo-фреймы обычно 9000. Нет, тест записи — это реальная запись, но во время записи данные буферизуются в Linux. Если потом читать эти данные снова, Linux берёт их из буфера и не считывает повторно с osd. 526 МБ/с (если буферизовано) для сети 10 Гбит/с — это не так уж быстро... нормально, но лучше можно. Как выглядят твои ceph.conf и /etc/network/interfaces? Udo <br />
			<i>16.06.2018 20:44:00, udo.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357757/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357757/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 20:44:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>ceph очень низкая производительность</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357756/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost">ceph очень низкая производительность</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Код: rados bench -p test 60 write --no-cleanup &nbsp;<br />Как выглядит &quot;ceph osd perf&quot; во время записи? Вот output с root@ceph3:~# ceph osd perf &nbsp;<br />osd &nbsp;commit_latency(ms) &nbsp;apply_latency(ms) &nbsp;<br />8 &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br />6 &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br />7 &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br />5 &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br />4 &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br />0 &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br />1 &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br />2 &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br />3 &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br /><br />Код: Насколько быстрый сетевой канал между нодами? &nbsp;<br />Тестируйте iperf в обе стороны! Не понимаю, почему у меня такое: &nbsp;<br />root@ceph3:~# iperf -c 10.10.1.3 &nbsp;<br />connect failed: Connection refused &nbsp;<br />root@ceph3:~# &nbsp;<br /><br />Код: Вы включали jumbo-фреймы? &nbsp;<br />Если да, то работают ли они? &nbsp;<br />Код: ping -M do -s 8700 ip.ceph.osd.node &nbsp;<br />Я не понимаю, что это такое, поэтому не могу сказать «да». Где это можно включить? В руководстве Ceph такого не нашёл. &nbsp;<br /><br />root@ceph3:~# ping -M do -s 8700 10.10.1.2 &nbsp;<br />PING 10.10.1.2 (10.10.1.2) 8700(8728) bytes of data. &nbsp;<br />ping: local error: Message too long, mtu=1500 &nbsp;<br />ping: local error: Message too long, mtu=1500 &nbsp;<br />ping: local error: Message too long, mtu=1500 &nbsp;<br />ping: local error: Message too long, mtu=1500 &nbsp;<br />ping: local error: Message too long, mtu=1500 &nbsp;<br />^C &nbsp;<br />--- 10.10.1.2 ping statistics --- &nbsp;<br />5 packets transmitted, 0 received, +5 errors, 100% packet loss, time 4102ms &nbsp;<br />root@ceph3:~# &nbsp;<br /><br />Код: Если читать данные снова, тогда это тестирует скорость чтения по сети, потому что данные кэшируются в памяти (если только у вас не очень мало оперативки). &nbsp;<br />
====code====
<pre>&nbsp;&nbsp;
rados bench -p test 60 seq&nbsp;&nbsp;
Этот тест не показывает скорость диска!! Только сеть!&nbsp;&nbsp;
Если хотите реальные данные, нужно сбросить кэш на всех нодах!&nbsp;&nbsp;
</pre>
=============
 &nbsp;<br /><br />Так я неправильно тестировал? Смотрите это: &nbsp;<br />root@ceph2:~# rados bench -p test 60 seq &nbsp;<br />hints = 1 sec &nbsp;<br />Cur ops &nbsp; started &nbsp;finished &nbsp;avg MB/s &nbsp;cur MB/s last lat(s) &nbsp;avg lat(s) &nbsp;<br />0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp;<br />Total time run: &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.964826 &nbsp;<br />Total reads made: &nbsp; &nbsp; 127 &nbsp;<br />Read size: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4194304 &nbsp;<br />Object size: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4194304 &nbsp;<br />Bandwidth (MB/sec): &nbsp; 526.519 &nbsp;<br />Average IOPS: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 131 &nbsp;<br />Stddev IOPS: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br />Max IOPS: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp;<br />Min IOPS: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2147483647 &nbsp;<br />Average Latency(s): &nbsp; 0.119422 &nbsp;<br />Max latency(s): &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.580055 &nbsp;<br />Min latency(s): &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.0233491 &nbsp;<br />root@ceph2:~# &nbsp;<br /><br />Код: У вас есть отдельная сеть для ceph-кластера (синхронизация OSD)? &nbsp;<br />У меня Dual Mellanox ConnectX3 56Gb/s, но не могу настроить приватную сеть — между серверами нет пинга ни через ib0, ни через ib1. <br />
			<i>16.06.2018 20:16:00, mada.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357756/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357756/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 20:16:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>ceph очень низкая производительность</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357755/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost">ceph очень низкая производительность</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Привет, используй более длительное время теста, чтобы посмотреть на osd-нодах, где именно узкое место (смотри с помощью atop — должен быть установлен заранее). Код: rados bench -p test 60 write --no-cleanup<br /><br />Как выглядит вывод "ceph osd perf" во время write bench? Насколько быстрое сетевое соединение между нодами? Проверь с помощью iperf в обе стороны! Ты включал jumbo frames? Если да, работают ли они? Код: ping -M do -s 8700 ip.ceph.osd.node<br /><br />Если считать данные повторно, то проверяется скорость чтения по сети, потому что данные кешируются в памяти (если, конечно, у тебя не очень мало оперативки). Код: rados bench -p test 60 seq<br /><br />Этот тест не показывает скорость HDD!! Только сеть! Если хочешь получить реальные данные, надо сбросить кеш на всех нодах! У тебя есть отдельная сеть для ceph-кластера (для синхронизации OSD)? &nbsp;<br />Udo <br />
			<i>16.06.2018 19:57:00, udo.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357755/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357755/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 19:57:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>ceph очень низкая производительность</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357754/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost">ceph очень низкая производительность</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Сейчас я использую по 1 Intel P3700 на 800 ГБ на узел для DB Journal, и производительность просто ужасная.<br /><br />root@ceph2:~# rados -p test bench 10 write --no-cleanup &nbsp;<br />hints = 1 &nbsp;<br />Maintaining 16 concurrent writes of 4194304 bytes to objects of size 4194304 for up to 10 seconds or 0 objects &nbsp;<br />Object prefix: benchmark_data_ceph2_6687 &nbsp;<br /><br />sec Cur ops &nbsp; started &nbsp;finished &nbsp;avg MB/s &nbsp;cur MB/s last lat(s) &nbsp;avg lat(s) &nbsp;<br />0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp;<br />48 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 127 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 119 &nbsp; 9.91539 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - &nbsp; &nbsp; 1.35358 &nbsp;<br />49 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 127 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 119 &nbsp; 9.71303 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - &nbsp; &nbsp; 1.35358 &nbsp;<br />50 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 127 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 119 &nbsp; 9.51878 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - &nbsp; &nbsp; 1.35358 &nbsp;<br /><br />Общее время работы: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;50.773652 &nbsp;<br />Всего записей: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;127 &nbsp;<br />Размер записи: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4194304 &nbsp;<br />Размер объекта: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4194304 &nbsp;<br />Пропускная способность (МБ/с): 10.0052 &nbsp;<br />Стандартное отклонение пропускной способности: 24.6703 &nbsp;<br />Макс. пропускная способность (МБ/с): 104 &nbsp;<br />Мин. пропускная способность (МБ/с): 0 &nbsp;<br />Среднее число операций ввода-вывода в секунду (IOPS): 2 &nbsp;<br />Стандартное отклонение IOPS: 6 &nbsp;<br />Макс. IOPS: 26 &nbsp;<br />Мин. IOPS: 0 &nbsp;<br />Средняя задержка (с): 3.85386 &nbsp;<br />Стандартное отклонение задержки (с): 9.88605 &nbsp;<br />Максимальная задержка (с): 41.3127 &nbsp;<br />Минимальная задержка (с): 0.0662239 &nbsp;<br /><br />Подключено через 2 двухпортовых Intel RJ45 на 10 Гбит/с в режиме broadcast, тестировал балансировку Balance_tlb — результат тот же. Есть идеи? &nbsp;<br /><br />Я тестировал скорость P3700 на 4k — около 250 МБ/с, так что в чём может быть проблема? <br />
			<i>16.06.2018 18:56:00, mada.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357754/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357754/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 18:56:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>ceph очень низкая производительность</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message357753/81494-ceph-ochen-nizkaya-proizvoditelnost">ceph очень низкая производительность</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Привет, я только что собрал Ceph с 3 узлами и 3 дисками по 5 ТБ с кэшем 256, плюс SSD в качестве Journal, двукантовая сетевая карта 10 ГБ, порт Juniper switch 10GB, bond0 — это 2 карты Intel T по 10 ГБ, режим балансировки Mod Balance-tlb. Тестировал Ceph, очень медленно, не понимаю почему.<br /><br />root@ceph2:~# rados -p test bench 10 write --no-cleanup &nbsp;<br />hints = 1 &nbsp;<br />Поддерживаем 16 одновременных записей по 4194304 байт на объекты размером 4194304 байт в течение 10 секунд или пока не будет 0 объектов &nbsp;<br />Префикс объектов: benchmark_data_ceph2_27590<br /><br />sec Cur ops started finished avg MB/s cur MB/s last lat(s) avg lat(s) &nbsp;<br />0 &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br />1 &nbsp; 16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 42 &nbsp; &nbsp; &nbsp;26 &nbsp; &nbsp;103.993 &nbsp; 104 &nbsp; 0.15684 &nbsp; 0.337711 &nbsp;<br />2 &nbsp; 16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;36 &nbsp; &nbsp; 71.9902 &nbsp; &nbsp;40 &nbsp;0.0943279 &nbsp;0.274127 &nbsp;<br />3 &nbsp; 16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;36 &nbsp; &nbsp; 47.9933 &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.274127 &nbsp;<br />4 &nbsp; 16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;36 &nbsp; &nbsp; 35.9953 &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.274127 &nbsp;<br />5 &nbsp; 16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;36 &nbsp; &nbsp; 28.7962 &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.274127 &nbsp;<br />93 &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;36 &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.5482 &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.274127 &nbsp;<br />94 &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;36 &nbsp; &nbsp; 1.53173 &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.274127 &nbsp;<br />95 &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;36 &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.5156 &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.274127 &nbsp;<br />96 &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;36 &nbsp; &nbsp; 1.49982 &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.274127 &nbsp;<br />97 &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;36 &nbsp; &nbsp; 1.48435 &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.274127 &nbsp;<br />98 &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;36 &nbsp; &nbsp; 1.46921 &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.274127 &nbsp;<br />99 &nbsp;10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 53 &nbsp; &nbsp; &nbsp;43 &nbsp; &nbsp; 1.73716 0.28866 &nbsp;98.0174 &nbsp; &nbsp;16.1888<br /><br />2018-05-24 10:58:44.860008 min lat: 0.0784453 max lat: 98.5494 avg lat: 16.1888<br /><br />sec Cur ops started finished avg MB/s cur MB/s last lat(s) avg lat(s) &nbsp;<br />100 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 53 &nbsp; &nbsp; &nbsp;43 &nbsp; &nbsp;1.71979 &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;16.1888<br /><br />Общее время работы: 100.116822 &nbsp;<br />Всего записей: 53 &nbsp;<br />Размер записи: 4194304 &nbsp;<br />Размер объекта: 4194304 &nbsp;<br />Пропускная способность (МБ/сек): 2.11753 &nbsp;<br />Стандартное отклонение пропускной способности: 11.1046 &nbsp;<br />Максимальная пропускная способность (МБ/сек): 104 &nbsp;<br />Минимальная пропускная способность (МБ/сек): 0 &nbsp;<br />Среднее количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS): 0 &nbsp;<br />Стандартное отклонение IOPS: 2 &nbsp;<br />Максимальное IOPS: 26 &nbsp;<br />Минимальное IOPS: 0 &nbsp;<br />Средняя задержка (сек): 30.0458 &nbsp;<br />Стандартное отклонение задержки (сек): 45.6515 &nbsp;<br />Максимальная задержка (сек): 100.116 &nbsp;<br />Минимальная задержка (сек): 0.0784453<br /><br />root@ceph2:~#<br /><br />proxmox-ve: 5.2-2 (запущено на ядре: 4.15.17-1-pve) &nbsp;<br />pve-manager: 5.2-1 (версия: 5.2-1/0fcd7879) &nbsp;<br />pve-kernel-4.15: 5.2-1 &nbsp;<br />pve-kernel-4.15.17-1-pve: 4.15.17-9 &nbsp;<br />ceph: 12.2.5-pve1 &nbsp;<br />corosync: 2.4.2-pve5 &nbsp;<br />criu: 2.11.1-1~bpo90 &nbsp;<br />glusterfs-client: 3.8.8-1 &nbsp;<br />ksm-control-daemon: установлен некорректно &nbsp;<br />libjs-extjs: 6.0.1-2 &nbsp;<br />libpve-access-control: 5.0-8 &nbsp;<br />libpve-apiclient-perl: 2.0-4 &nbsp;<br />libpve-common-perl: 5.0-31 &nbsp;<br />libpve-guest-common-perl: 2.0-16 &nbsp;<br />libpve-http-server-perl: 2.0-8 &nbsp;<br />libpve-storage-perl: 5.0-23 &nbsp;<br />libqb0: 1.0.1-1 &nbsp;<br />lvm2: 2.02.168-pve6 &nbsp;<br />lxc-pve: 3.0.0-3 &nbsp;<br />lxcfs: 3.0.0-1 &nbsp;<br />novnc-pve: 0.6-4 &nbsp;<br />proxmox-widget-toolkit: 1.0-18 &nbsp;<br />pve-cluster: 5.0-27 &nbsp;<br />pve-container: 2.0-23 &nbsp;<br />pve-docs: 5.2-4 &nbsp;<br />pve-firewall: 3.0-9 &nbsp;<br />pve-firmware: 2.0-4 &nbsp;<br />pve-ha-manager: 2.0-5 &nbsp;<br />pve-i18n: 1.0-5 &nbsp;<br />pve-libspice-server1: 0.12.8-3 &nbsp;<br />pve-qemu-kvm: 2.11.1-5 &nbsp;<br />pve-xtermjs: 1.0-5 &nbsp;<br />qemu-server: 5.0-26 &nbsp;<br />smartmontools: 6.5+svn4324-1 &nbsp;<br />spiceterm: 3.0-5 &nbsp;<br />vncterm: 1.5-3 <br />
			<i>24.05.2018 17:03:00, mada.</i>]]></description>