    [РЕШЕНО] Все диски OSD вышли из строя на узле после перезагрузки.

    Форумы: Proxmox Виртуальная Среда, Proxmox Backup Server, Proxmox Mail Gateway, Proxmox Datacenter Manager
    Поиск  Пользователи  Правила  Войти
    Страницы: 1
    RSS
    [РЕШЕНО] Все диски OSD вышли из строя на узле после перезагрузки., Proxmox Виртуальная Среда
     
    Bran-Ko
    Guest
    #1
    0
    25.06.2025 22:36:00
    Привет! У меня 4-узловой Ceph-кластер. После установки последнего патча я перезагрузил все узлы по одному, когда Ceph был в процессе ребалансировки (статус зеленый). Моя версия Ceph – 19.2.2 stable. Но после перезагрузки последнего узла все диски стали недоступны.

    ```
    ceph -v
    INI: ceph version 19.2.2 (72a09a98429da13daae8e462abda408dc163ff75) squid (stable)
    ceph -s
    INI: cluster:

       id:     71bc13b0-e73f-4db8-8d09-d68ffdd1c306

       health: HEALTH_WARN

               4 osd down

               1 host (4 osds) down

               Degraded data redundancy: 434207/1792488 objects degraded (24.224%), 186 pgs degraded, 186 pgs undersized


     services:

       mon: 4 daemons, quorum pkx1,pkx2,pkx3,pkx4 (age 12m)

       mgr: pkx1(active, since 90m), standbys: pkx4, pkx2, pkx3

       osd: 16 osds: 12 up (since 7m), 16 in (since 44m); 2 remapped pgs


     data:

       pools:   2 pools, 257 pgs

       objects: 597.50k objects, 2.3 TiB

       usage:   6.7 TiB used, 21 TiB / 28 TiB avail

       pgs:     434207/1792488 objects degraded (24.224%)

                2285/1792488 objects misplaced (0.127%)

                186 active+undersized+degraded

                69  active+clean

                2   active+clean+remapped


     io:

       client:   582 MiB/s rd, 11 MiB/s wr, 217 op/s rd, 1.02k op/s wr
    ceph health detail
    INI: HEALTH_WARN 4 osds down; 1 host (4 osds) down; Degraded data redundancy: 434208/1792491 objects degraded (24.224%), 186 pgs degraded, 186 pgs undersized
    [WRN] OSD_DOWN: 4 osds down
       osd.15 (root=default,host=pkx3) is down
       osd.16 (root=default,host=pkx3) is down
       osd.17 (root=default,host=pkx3) is down
       osd.18 (root=default,host=pkx3) is down
    [WRN] OSD_HOST_DOWN: 1 host (4 osds) down
       host pkx3 (root=default) (4 osds) is down
    [WRN] PG_DEGRADED: Degraded data redundancy: 434208/1792491 objects degraded (24.224%), 186 pgs degraded, 186 pgs undersized
       pg 3.b7 is active+undersized+degraded, acting [20,3]
       pg 3.b8 is stuck undersized for 8m, current state active+undersized+degraded, last acting [19,5]
       pg 3.b9 is stuck undersized for 8m, current state active+undersized+degraded, last acting [7,20]
       pg 3.ba is stuck undersized for 8m, current state active+undersized+degraded, last acting [1,20]
       pg 3.bb is stuck undersized for 8m, current state active+undersized+degraded, last acting [20,4]
       pg 3.bc is stuck undersized for 8m, current state active+undersized+degraded, last acting [20,0]
       pg 3.bd is stuck undersized for 8m, current state active+undersized+degraded, last acting [5,21]
       pg 3.be is stuck undersized for 8m, current state active+undersized+degraded, last acting [2,5]
       pg 3.bf is stuck undersized for 8m, current state active+undersized+degraded, last acting [2,4]
       pg 3.c0 is stuck undersized for 8m, current state active+undersized+degraded, last acting [21,1]
       pg 3.c3 is stuck undersized for 8m, current state active+undersized+degraded, last acting [21,1]
       pg 3.c4 is stuck undersized for 8m, current state active+undersized+degraded, last acting [22,4]
       pg 3.c5 is stuck undersized for 8m, current state active+undersized+degraded, last acting [5,22]
       pg 3.e6 is stuck undersized for 8m, current state active+undersized+degraded, last acting [6,0]
       pg 3.f8 is stuck undersized for 8m, current state active+undersized+degraded, last acting [6,20]
       pg 3.fd is stuck undersized for 8m, current state active+undersized+degraded, last acting [6,19]
    ```

    Что происходит?
     
     
     
    Bran-Ko
    Guest
    #2
    0
    25.06.2025 22:41:00
    Диск периодически выходит из строя и пытается восстановиться, но безуспешно. Эта ситуация повторяется каждые несколько минут. Во время этих попыток восстановления производительность очень плохая.
     
     
     
    Bran-Ko
    Guest
    #3
    0
    25.06.2025 22:43:00
    Безопасно ли просто выдернуть этот диск и переназначить его на CEPH? Я вообще не знаю, что делать...
     
     
     
    Bran-Ko
    Guest
    #4
    0
    26.06.2025 06:47:00
    Эта проблема возникла из-за низкой скорости сетевой карты (CEPH private) на затронутом узле после выполнения команды ethtool -s enp3s0f0 speed 10000 duplex full autoneg. Кажется, что диски работают нормально.
     
     
     