Информация
Услуги
  • Внедрение
  • Настройка
  • Поддержка
  • Ремонт
Контакты
Оплата
Новости
Доставка
Загрузки
Форум
Настройка
    info@proxmox.su
    +7 (495) 320-70-49
    Заказать звонок
    Аспро: ЛайтШоп
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Аспро: ЛайтШоп
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Аспро: ЛайтШоп
    Телефоны
    +7 (495) 320-70-49
    Заказать звонок
    0
    0
    0
    Аспро: ЛайтШоп
    • +7 (495) 320-70-49
      • Назад
      • Телефоны
      • +7 (495) 320-70-49
      • Заказать звонок
    • info@proxmox.su
    • Москва, Бакунинская улица, 69с1
    • Пн-Пт: 09-00 до 18-00
      Сб-Вс: выходной
    • 0 Сравнение
    • 0 Избранное
    • 0 Корзина
    Главная
    Форум
    Proxmox Виртуальная Среда
    Оптимизация ввода-вывода

    Форумы: Proxmox Виртуальная Среда, Proxmox Backup Server, Proxmox Mail Gateway, Proxmox Datacenter Manager
    Поиск  Пользователи  Правила  Войти
    Страницы: 1
    RSS
    Оптимизация ввода-вывода, Proxmox Виртуальная Среда
     
    Znuf
    Guest
    #1
    0
    13.01.2022 17:47:00
    Добрый день, хотелось бы оптимизировать IOPs на моём сервере. Конфиг: RAM 64go, 4x SSD 1TO для VMs, 2x HDD 4TO для инплейс бэкапа, CPU AMD Zen 16core.

    VMs: 1 Windows server 2022 4 core 32go ram, 3 Linux с каждым 1 core и 1go ram.

    Я на ZFS: Code: zpool status
     pool: Backup_HDD
    state: ONLINE
     scan: scrub repaired 0B in 01:18:35 with 0 errors on Sun Jan  9 01:42:36 2022
    config:

           NAME                                      STATE     READ WRITE CKSUM
           Backup_HDD                                ONLINE       0     0     0
             mirror-0                                ONLINE       0     0     0
               ata-TOSHIBA_MG08ADA400E_X1G0A09CFXBG  ONLINE       0     0     0
               ata-TOSHIBA_MG08ADA400E_X1G0A09GFXBG  ONLINE       0     0     0

    errors: No known data errors

     pool: rpool
    state: ONLINE
     scan: scrub repaired 0B in 00:20:10 with 0 errors on Sun Jan  9 00:44:13 2022
    config:

           NAME                                                   STATE     READ WRITE CKSUM
           rpool                                                  ONLINE       0     0     0
             mirror-0                                             ONLINE       0     0     0
               ata-Samsung_SSD_860_QVO_1TB_S4CZNF0MA63241V-part3  ONLINE       0     0     0
               ata-Samsung_SSD_860_QVO_1TB_S4CZNF0MA63248L-part3  ONLINE       0     0     0
             mirror-1                                             ONLINE       0     0     0
               ata-Samsung_SSD_860_QVO_1TB_S4CZNF0MA63251Z        ONLINE       0     0     0
               ata-Samsung_SSD_860_QVO_1TB_S4CZNF0MA63246M        ONLINE       0     0     0

    errors: No known data errors

    Что можно улучшить? Или так неплохо? Мне не нужно больше 1To на SSD. Большое спасибо.
     
     
     
    Znuf
    Guest
    #2
    0
    18.08.2023 09:13:00
    Я снова здесь с небольшим вопросом. Если отключить zfs sync: zfs set sync=disabled rpool, моя производительность идеальна: 2147483648 байт записаны за 0.90 секунд (2287.48 MiB/sec). С стандартной zfs set sync=standard rpool производительность плохая: 2147483648 байт записаны за 34.88 секунд (58.71 MiB/sec). Возможно, диск ограничивает мой пул? Как протестировать диски по отдельности? Удалить из пула и добавить снова? Это безопасно? Спасибо.
     
     
     
    leesteken
    Guest
    #3
    0
    18.08.2023 09:23:00
    Похоже, разница в производительности из-за синхронной записи. Enterprise-диски с PLP (Power Loss Protection) могут безопасно кэшировать синхронные записи; следовательно, они могут делать то, что вы делаете с sync=disabled (очень небезопасным способом), в безопасный способ. Убери все диски без PLP из пула, и, вероятно, получишь высокую скорость (с sync=standard). Твои Samsung 860 QVO диски используют QLC и будут показывать ужасную производительность при низких IOPS и крайне низкой скорости записи. Они не подходят для виртуализации и/или ZFS, так как работают хуже, чем жёсткие диски (пожалуйста, поищи информацию на форуме про QLC). Я советую удалить их из пула и использовать для "в основном только для чтения" хранилища, например, для ISO.

    EDIT: Не удаляй все диски без PLP или QLC из пула, так как все твои SSD-диски не имеют PLP и используют QLC. Не думаю, что ты сможешь получить достойную производительность с текущей конфигурацией, извини.
     
     
     
    Maximiliano
    Guest
    #4
    0
    18.08.2023 10:20:00
    Привет, можешь посмотреть, можно ли включить IO Thread для Windows VM? По умолчанию он отключен в гостевых системах Windows, потому что для его работы нужны драйверы. Пожалуйста, ознакомься с нашей документацией [1, 2]. Независимо от производительности, можешь также включить Discard [3, Sect. Trim/Discard]. [1] https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_VirtIO_Drivers [2] https://pve.proxmox.com/wiki/Additi...rt_Windows_to_use_.28VirtIO.29_SCSI_.28KVM.29 [3] https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html#_trim_discard
     
     
     
    Znuf
    Guest
    #5
    0
    18.08.2023 10:41:00
    Большое спасибо за поддержку! У меня есть два SSD 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2. Достаточно этого, или стоит что-то еще покупать?
     
     
     
    Dunuin
    Guest
    #6
    0
    18.08.2023 13:06:00
    Тебе нужны SSD-накопители корпорационного или для ЦОД уровня с защитой от потери питания. 990 PRO – это не корпорационный/ЦОД-класс и защита от потери питания там нет. Если хочешь остаться в рамках Samsung M.2, то смотри PM983 и PM9A3.
     
     
     