    Кластер VE с 5 серверами – проблема.

    Форумы: Proxmox Виртуальная Среда, Proxmox Backup Server, Proxmox Mail Gateway, Proxmox Datacenter Manager
    Поиск  Пользователи  Правила  Войти
    Страницы: 1
    RSS
    Кластер VE с 5 серверами – проблема., Proxmox Виртуальная Среда
     
    linhu
    Guest
    #1
    0
    23.05.2025 09:41:00
    Привет, у нас есть VE-кластер с 5 серверами, все серверы: Supermicro Server CSE-819U 2x 14-Core Xeon E5-2690 v4 2,6GHz 128GB 9361-8i prox1 до prox5 имеют одинаковую сетевую конфигурацию 192.168.1.150-154 (adminnet).

    На каждом сервере работают 2-3 VM с локальным ZFS-хранилищем, есть общие хранилища и 3 backup-сервера в кластере, общие хранилища находятся в той же сети, а backup-сервера тоже в той же сети.

    Странное дело, кластер работает не очень хорошо с 5 серверами онлайн, потому что prox2 отключается, - smartdog выключает prox2, - prox2 снова включается, но не выходит в онлайн. В кластере я вижу, что prox2 оффлайн, приходится хард-ресетить сервер.

    Мы заменили оборудование на prox2, включая сетевую карту и материнскую плату. После того, как мы заменили все оборудование, сервер работал в автономном режиме с Proxmox и тестовой VM без проблем.

    Сейчас, спустя 10 дней, мы добавили prox2 в кластер, и он отключается через примерно час. Когда мы удаляем сервер из кластера, все работает без проблем.

    Разница между prox2 и остальными серверами в том, что prox2 был свежеустановлен с версии 8.2 и обновлен до 8.3, а остальные серверы установлены с версии 8.0 и обновлены до 8.4. Внутренняя сеть - 10Gig net, HA активирован практически на всех VM. Все установки Proxmox программного обеспечения стандартные и сейчас работают на версии 8.4.

    Есть какие-нибудь идеи, что происходит?
     
     
     
    linhu
    Guest
    #2
    0
    27.05.2025 18:46:00
    Мы изменили сетевую конфигурацию, так что теперь она выглядит вот так: также добавим сеть для резервного копирования и локальной серверной LAN, возможно, я смогу выложить финальную конфигурацию завтра.

    Code: auto lo
    iface lo inet loopback

    auto enp1s0f0
    iface enp1s0f0 inet manual

    auto enp1s0f1
    iface enp1s0f1 inet manual

    auto enp2s0f0
    iface enp2s0f0 inet manual

    auto enp2s0f1
    iface enp2s0f1 inet manual

    auto bond0
    iface bond0 inet manual
       bond-slaves enp1s0f0 enp1s0f1
       bond-miimon 100
       bond-mode 802.3ad
       bond-xmit-hash-policy layer2+3
    #adm

    auto bond0.20
    iface bond0.20 inet manual
    #cluster

    auto bond0.30
    iface bond0.30 inet manual
    #storage

    auto bond0.3500
    iface bond0.3500 inet manual
    #wan

    auto vmbr0
    iface vmbr0 inet static
       address 192.168.1.150/24
       gateway 192.168.1.1
       bridge-ports bond0
       bridge-stp off
       bridge-fd 0
    #adm

    auto vmbr1
    iface vmbr1 inet static
       address 10.10.20.150/24
       bridge-ports bond0.20
       bridge-stp off
       bridge-fd 0
    #cluster

    auto vmbr2
    iface vmbr2 inet static
       address 10.10.30.150/24
       bridge-ports bond0.30
       bridge-stp off
       bridge-fd 0
    #storage

    auto vmbr3
    iface vmbr3 inet manual
       bridge-ports enp2s0f0
       bridge-stp off
       bridge-fd 0
       bridge-vlan-aware yes
       bridge-vids 3500
    #wan

    source /etc/network/interfaces.d/*
     
     
     
    linhu
    Guest
    #3
    0
    27.05.2025 18:48:00
    И вот это corosync:
    Code: logging {
     debug: off
     to_syslog: yes
    }

    nodelist {
     node {
       name: prox1
       nodeid: 1
       quorum_votes: 1
       ring0_addr: 10.10.20.150
       ring1_addr: 192.168.1.150
     }
     node {
       name: prox3
       nodeid: 3
       quorum_votes: 1
       ring0_addr: 10.10.20.152
       ring1_addr: 192.168.1.152
     }
     node {
       name: prox4
       nodeid: 4
       quorum_votes: 1
       ring0_addr: 10.10.20.153
       ring1_addr: 192.168.1.153
     }
     node {
       name: prox5
       nodeid: 5
       quorum_votes: 1
       ring0_addr: 10.10.20.154
       ring1_addr: 192.168.1.154
     }
    }

    quorum {
     provider: corosync_votequorum
    }

    totem {
     cluster_name: site
     config_version: 15
     ip_version: ipv4
     secauth: on
     version: 2

     interface {
       ringnumber: 0
       bindnetaddr: 10.10.20.0
       mcastport: 5405
       ttl: 1
     }

     interface {
       ringnumber: 1
       bindnetaddr: 192.168.1.0
       mcastport: 5406
       ttl: 1
     }
    }
     
     
     
    Maximiliano
    Guest
    #4
    0
    28.05.2025 09:48:00
    Не могли бы вы, пожалуйста, показать нам вывод команд ```corosync-cfgtool -n``` и ```pvesm status```?
     
     
     
    linhu
    Guest
    #5
    0
    28.05.2025 10:03:00
    prox2 будет добавлен в ближайшие дни.

    Код: root@prox1:~# corosync-cfgtool -n

    Local node ID 1, transport knet
    nodeid: 3 reachable
      LINK: 0 udp (10.10.20.150->10.10.20.152) enabled connected mtu: 1397
      LINK: 1 udp (192.168.1.150->192.168.1.152) enabled connected mtu: 1397

    nodeid: 4 reachable
      LINK: 0 udp (10.10.20.150->10.10.20.153) enabled connected mtu: 1397
      LINK: 1 udp (192.168.1.150->192.168.1.153) enabled connected mtu: 1397

    nodeid: 5 reachable
      LINK: 0 udp (10.10.20.150->10.10.20.154) enabled connected mtu: 1397
      LINK: 1 udp (192.168.1.150->192.168.1.154) enabled connected mtu: 1397

    root@prox1:~#

    root@prox1:~# pvesm status

    Name             Type     Status           Total            Used       Available        %
    backup1           pbs     active      1885686784       662208896      1223477888   35.12%
    backup2           pbs     active      1885706112       658345856      1227360256   34.91%
    backup3           pbs     active      2129629056       393100160      1736528896   18.46%
    local             dir     active        40379648        21153840        17142380   52.39%
    local-lvm     lvmthin   disabled               0               0               0      N/A
    nas1              nfs     active      1876048896         4664320      1871384576    0.25%
    nas2              nfs     active      1876132864         4664320      1871468544    0.25%
    zpool1        zfspool     active      1885863936      1041320212       844543724   55.22%
     
     
     
    Maximiliano
    Guest
    #6
    0
    28.05.2025 10:07:00
    Мы рекомендуем иметь как минимум одну выделенную сетевую карту (NIC) для Corosync, и эта сетевая карта должна быть подключена к Corosync напрямую, без объединения в bond. Corosync может обеспечивать избыточность нативно, а объединение в bond увеличивает задержку, Corosync чрезвычайно чувствителен к задержкам. Мы рекомендуем давать Corosync как минимум две разные линии связи. В вашем примере обе сети Corosync работают на одном bond0, просто с разными VLAN. Так что, если одна сеть будет перегружена, у вас возникнет fence.
     
     
     
    linhu
    Guest
    #7
    0
    28.05.2025 10:12:00
    У нас освободился ещё один NIC на всех серверах, мы добавим их как выделенный NIC для Corosync. Спасибо за помощь, добавлю их сегодня и выложу конфиг позже.
     
     
     
    Maximiliano
    Guest
    #8
    0
    28.05.2025 10:58:00
    Окей, можно использовать команду `corosync-cfgtool -n`, чтобы проверить, работают ли все соединения нормально (лучше узнать заранее, что резервное соединение настроено неправильно, чем в момент переключения). Если инструмент показывает "enabled" и "connected" для всех соединений и они на тех интерфейсах, которые вы определили, для всех узлов, то, скорее всего, всё в порядке. Посмотрите нашу документацию, там объясняется, как менять конфигурацию corosync [1]. Обратите внимание, что изменения вступят в силу только если значение версии конфигурации увеличится. Некоторые специфические изменения могут потребовать перезапуска службы corosync вручную, но об этом будет написано в системных логах. [1] https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html#_corosync_configuration
     
     
     
    linhu
    Guest
    #9
    0
    28.05.2025 15:37:00
    Теперь интерфейс выглядит так:

    Код: # настройки сетевого интерфейса; автоматически сгенерировано
    # Пожалуйста, НЕ изменяйте этот файл напрямую, если вы не знаете, что делаете.
    #
    # Если вам нужно управлять частью сетевой конфигурации вручную,
    # используйте директивы 'source' или 'source-directory' для этого.
    # PVE будет сохранять эти директивы, но НЕ будет считывать свою сетевую
    # конфигурацию из внешних файлов, поэтому не пытайтесь переместить какие-либо
    # интерфейсы, управляемые PVE, во внешние файлы!

    auto lo
    iface lo inet loopback

    auto enp1s0f0
    iface enp1s0f0 inet manual

    auto enp1s0f1
    iface enp1s0f1 inet manual

    auto enp2s0f0
    iface enp2s0f0 inet manual

    auto enp2s0f1
    iface enp2s0f1 inet manual

    auto enp2s0f1.20
    iface enp2s0f1.20 inet manual
    # VLAN 20 на enp2s0f1

    auto bond0
    iface bond0 inet manual
       bond-slaves enp1s0f0 enp1s0f1
       bond-miimon 100
       bond-mode 802.3ad
       bond-xmit-hash-policy layer2+3
    #adm

    auto bond0.30
    iface bond0.30 inet manual
    #storage

    auto bond0.3500
    iface bond0.3500 inet manual
    #wan

    auto bond0.40
    iface bond0.40 inet manual
    #backup

    auto bond0.55
    iface bond0.55 inet manual
    #serverlan

    auto vmbr0
    iface vmbr0 inet static
       address 192.168.1.150/24
       gateway 192.168.1.1
       bridge-ports bond0
       bridge-stp off
       bridge-fd 0
    #adm

    auto vmbr1
    iface vmbr1 inet static
       address 10.10.20.150/24
       bridge-ports enp2s0f1.20
       bridge-stp off
       bridge-fd 0
    #cluster

    auto vmbr2
    iface vmbr2 inet static
       address 10.10.30.150/24
       bridge-ports bond0.30
       bridge-stp off
       bridge-fd 0
    #storage

    auto vmbr3
    iface vmbr3 inet manual
       bridge-ports enp2s0f0
       bridge-stp off
       bridge-fd 0
       bridge-vlan-aware yes
       bridge-vids 3500
    #wan

    auto vmbr4
    iface vmbr4 inet static
       address 10.10.40.150/24
       bridge-ports bond0.40
       bridge-stp off
       bridge-fd 0
    #backup

    auto vmbr5
    iface vmbr5 inet manual
       bridge-ports bond0.55
       bridge-stp off
       bridge-fd 0
    #serverlan

    source /etc/network/interfaces.d/*
     
     
     
    linhu
    Guest
    #10
    0
    28.05.2025 15:51:00
    Слушай, как там пинг-статистика? Код: oot@prox1:~# ping 10.10.20.152
    PING 10.10.20.152 (10.10.20.152) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 10.10.20.152: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.229 ms
    64 bytes from 10.10.20.152: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.169 ms
    64 bytes from 10.10.20.152: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.178 ms
    ^C
    --- 10.10.20.152 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2042ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.169/0.192/0.229/0.026 ms
    root@prox1:~# ping 10.10.20.153
    PING 10.10.20.153 (10.10.20.153) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 10.10.20.153: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.134 ms
    64 bytes from 10.10.20.153: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.160 ms
    64 bytes from 10.10.20.153: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.195 ms
    ^C
    --- 10.10.20.153 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2069ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.134/0.163/0.195/0.025 ms
    root@prox1:~# ping 10.10.20.154
    PING 10.10.20.154 (10.10.20.154) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 10.10.20.154: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.218 ms
    64 bytes from 10.10.20.154: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.208 ms
    64 bytes from 10.10.20.154: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.230 ms
    ^C
    --- 10.10.20.154 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2045ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.208/0.218/0.230/0.009 ms
    root@prox1:~# ping 10.10.20.15
     
     
     
    Maximiliano
    Guest
    #11
    0
    28.05.2025 16:46:00
    Выглядит лучше. Пожалуйста, убедитесь, что по первому соединению работает только corosync (например, нет управляющего трафика, трафика виртуальных машин или резервного копирования ВМ). Если вы до сих пор используете 10.10.20.150/24 в качестве основного соединения Corosync, то эта подсеть обрабатывается vmbr1, вы могли бы упростить это и определить такой IP-адрес напрямую на `enp2s0f1.20` вместо того, чтобы добавлять поверх него мост. Это можно сделать, если виртуальные машины не используют vmbr1.
     
     
     
    linhu
    Guest
    #12
    0
    28.05.2025 18:08:00
    Ну ладно, ок, это тоже будет опцией. Мы добавим prox2 на следующей неделе, так что надеюсь, заработает, потому что у нас ещё 5 серверов, которые мы добавим в этот кластер.
     
     
     
    linhu
    Guest
    #13
    0
    03.06.2025 13:20:00
    Теперь к кластеру добавлен prox2. Вот результаты пинга по сети кластера:

    Code: root@prox1:~# ping 10.10.20.151
    PING 10.10.20.151 (10.10.20.151) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 10.10.20.151: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.216 ms
    64 bytes from 10.10.20.151: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.235 ms
    ^C
    --- 10.10.20.151 ping statistics ---
    2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1046ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.216/0.225/0.235/0.009 ms
    root@prox1:~# ping 10.10.20.152
    PING 10.10.20.152 (10.10.20.152) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 10.10.20.152: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.165 ms
    64 bytes from 10.10.20.152: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.168 ms
    ^C
    --- 10.10.20.152 ping statistics ---
    2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1010ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.165/0.166/0.168/0.001 ms
    root@prox1:~# ping 10.10.20.153
    PING 10.10.20.153 (10.10.20.153) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 10.10.20.153: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.207 ms
    ^C
    --- 10.10.20.153 ping statistics ---
    1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.207/0.207/0.207/0.000 ms
    root@prox1:~# ping 10.10.20.154
    PING 10.10.20.154 (10.10.20.154) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 10.10.20.154: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.157 ms
    64 bytes from 10.10.20.154: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.157 ms
    ^C
    --- 10.10.20.154 ping statistics ---
    2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1048ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.157/0.157/0.157/0.000 ms
    root@prox1:~# ping 10.10.20.150
    PING 10.10.20.150 (10.10.20.150) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 10.10.20.150: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.034 ms
    64 bytes from 10.10.20.150: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.035 ms
    ^C
    --- 10.10.20.150 ping statistics ---
    2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1060ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.034/0.034/0.035/0.000 ms
    root@prox1:~#
     
     
     
    linhu
    Guest
    #14
    0
    05.06.2025 09:15:00
    Опять кластер офлайн, после того, как мы добавили prox2 в кластер. Сейчас выясняем причину и отправим логи как можно скорее. Код: Узел 'prox2' в кластере 'site' дал сбой и требует ручного вмешательства.

    Менеджер PVE HA сейчас изолирует 'prox2'.

    Статус: Попытка изолировать узел 'prox2'
    Временная метка: 2025-06-05 06:45:03
    Статус узлов кластера:

       prox1: онлайн [master]
       prox2: неизвестно
       prox3: онлайн
       prox4: онлайн
       prox5: онлайн

    Ресурсы HA:
    На отказавшем узле работали следующие ресурсы HA и будут восстановлены на исправном узле, если это возможно:

       vm:105 [prox2]: запущен

    Другие ресурсы HA в этом кластере:

       vm:100 [prox1]: запущен
       vm:101 [prox1]: запущен
       vm:102 [prox3]: запущен
       vm:103 [prox3]: запущен
       vm:104 [prox1]: запущен
       vm:106 [prox4]: запущен
       vm:107 [prox4]: запущен
       vm:240 [prox5]: запущен
     
     
     
    linhu
    Guest
    #15
    0
    05.06.2025 09:54:00
    from prox1: Код: 05.06 06:46:13 pve-ha-crm[3336]: сервис 'vm:105': состояние изменилось с 'восстановление' на 'запущен' (узел = prox5)
    05.06 06:46:13 pve-ha-crm[3336]: восстанавливается сервис 'vm:105' с заблокированного узла 'prox2' на узел 'prox5'
    05.06 06:46:13 pve-ha-crm[3336]: сервис 'vm:105': состояние изменилось с 'блокировка' на 'восстановление'
    05.06 06:46:13 perl[3336]: уведомлено через цель `mail-to-root`
    05.06 06:46:13 pve-ha-crm[3336]: узел 'prox2': состояние изменилось с 'блокировка' => 'неизвестно'
    05.06 06:46:13 pve-ha-crm[3336]: блокировка: подтверждено - получен агентский лок для узла 'prox2'
    05.06 06:46:13 pve-ha-crm[3336]: успешно получен лок 'ha_agent_prox2_lock'
    05.06 06:45:13 perl[3336]: уведомлено через цель `mail-to-root`
    05.06 06:45:13 pve-ha-crm[3336]: узел 'prox2': состояние изменилось с 'неизвестно' => 'блокировка'
    05.06 06:45:13 pve-ha-crm[3336]: сервис 'vm:105': состояние изменилось с 'запущен' на 'блокировка'
    05.06 06:44:23 pve-ha-crm[3336]: узел 'prox2': состояние изменилось с 'онлайн' => 'неизвестно' pve-cluster: Код: 05.06 09:24:45 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: проверка данных прошла успешно
    05.06 09:00:05 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: получен лог
    05.06 09:00:05 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: получен лог
    05.06 09:00:00 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: получен лог
    05.06 08:24:45 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: проверка данных прошла успешно
    05.06 07:24:45 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: проверка данных прошла успешно
    05.06 06:46:25 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: получен лог
    05.06 06:46:23 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: получен лог
    05.06 06:44:13 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: dfsm_deliver_queue: длина очереди 49
    05.06 06:44:13 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: все данные актуальны
    05.06 06:44:13 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: получены все состояния
    05.06 06:44:13 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: dfsm_deliver_queue: длина очереди 15
    05.06 06:44:13 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: все данные актуальны
    05.06 06:44:13 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: отправлены все (0) обновления
    05.06 06:44:13 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: начать отправку обновлений inode
    05.06 06:44:13 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: синхронизированы члены: 1/2689, 3/4291, 4/2505, 5/2544
    05.06 06:44:13 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: лидер – 1/2689
    05.06 06:44:13 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: получены все состояния
    05.06 06:44:13 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: получен запрос синхронизации (эпоха 1/2689/00000012)
    05.06 06:44:13 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: получен запрос синхронизации (эпоха 1/2689/00000013)
    05.06 06:44:13 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: начинается синхронизация данных
    05.06 06:44:13 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: члены: 1/2689, 3/4291, 4/2505, 5/2544
    05.06 06:44:13 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: cpg_send_message повторён 1 раз
    05.06 06:44:12 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: начинается синхронизация данных
    05.06 06:44:12 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: члены: 1/2689, 3/4291, 4/2505, 5/2544
    05.06 06:24:45 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: проверка данных прошла успешно
    05.06 05:49:23 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: получен лог
    05.06 05:49:20 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: получен лог
    05.06 05:24:45 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: проверка данных прошла успешно
    05.06 05:00:04 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: получен лог
    05.06 05:00:03 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: получен лог
    05.06 05:00:01 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: получен лог
    05.06 05:00:01 pmxcfs[2689]: [status] уведомление: получен лог
    05.06 00:24:45 pmxcfs[2689]: [dcdb] уведомление: проверка данных прошла успешно я отправил ping на prox2 без результата, так что он был полностью офлайн, я остановил сервер аппаратной кнопкой.
     
     
     
    linhu
    Guest
    #16
    0
    05.06.2025 15:29:00
    После того, как мы перезапустили prox2, он заработал без проблем.
     
     
     
    Maximiliano
    Guest
    #17
    0
    26.05.2025 10:59:00
    Привет! Не могли бы вы поделиться содержимым файла /etc/pve/corosync.conf и результатом выполнения команды ```pvesm status```, когда нода 2 онлайн? Пожалуйста, попробуйте пинговать ноду 2 со всех остальных нод и сообщите нам о наибольшей задержке. Corosync очень чувствителен к задержкам, об этом [1]. [1] https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html#pvecm_cluster_network_requirements
     
     
     